Все ответы об инженерном анализе

Перед началом работы настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами форума.

ГУ OUTLET ?

Vladimir Arutyunov
Аватар пользователя Vladimir Arutyunov

В трубку ,постоянного диаметра, теплообменника  подается  газ с

заданной скоростью и температурой. Давление газа 4 атмосферы.

Внешняя поверхность трубки покрыта пластинами (пластинчатый теплообменник)

и обдувается атмосферным воздухом с заданной скоростью.

Вектор скорости воздуха ортогонален оси трубки. Не имея возможности

выполнить расчет по всей длине, разбиваю трубку на две равные части.

Расчет выполняю для первой части, а затем для второй. При расчете

второй части задаю ГУ на границе INLET в виде профилей скорости и

температуры, полученные при расчете первой части.

Вопрос- какие ГУ установить для границы OUTLET при расчете первой части?

ГУ

dvolkind
Аватар пользователя dvolkind

Здравствуйте!

Очевидно - pressure outlet. Или это вопрос с подвохом?

Vladimir Arutyunov
Аватар пользователя Vladimir Arutyunov

В том то и вопрос .Давление (PRESSUR) вдоль трубы, согластно расчету меняется линейно когда я задаю на OUTLET Average Static Pressure=0 [Pa] Но я то считаю только половину трубы, и это граничное условие справидливо для OUTLET второй половины. А для первой половины не ясно :-(

Artem_R
Аватар пользователя Artem_R

Доброе время суток! Если давление изменяется линейно, то есть смысл посчитать его аналитически для нужной длины и задать для первой половины

dvolkind
Аватар пользователя dvolkind

Если вам нужна теплоотдача, то можете на потери давления на половине трубы забить.

Vladimir Arutyunov
Аватар пользователя Vladimir Arutyunov

Спасибо, мне нужна именно теплоотдача. Радует ,что на потери на половине трубы можно забить :-)