Здравствуйте. Подскажите как смоделировать 1 фазное кз в генераторе . Напрашивается вот такая схема http://f6.s.qip.ru/MQ9Hq9st.png
Фаза В И С у меня имеют мегоомное сопротивление и имитируют разрыв. В этом случае ток кз получается напрмиер 59 А.
Если моделирую трехфазное кз использую такую схему http://f2.s.qip.ru/MQ9Hq9sx.png. В этом случае ток КЗ получается на фаз по 43 А.
Но такое быть не может, т.к. трехфазное кз должно быть больше чем однофазное.
Поэтому мне кажется я не правильно моделирую 1фазное кз.
Подскажите пожалуйста как сделать правильно.
Вложение | Размер |
---|---|
mq9hq9st1.png | 11.38 КБ |
Опишите подробно опыт. Почему фазы в разрыве, для чего перемычка на схеме в первом случае? Где измеряете ток?
Есть Генератор статор которого 3х пазовый из каждого паза выходит по 2 провода (+ и -).
Все минусы мы скручиваем в нулевой провод, остается из каждого паза по 1 проводу свободному картинка http://f1.s.qip.ru/MQ9Hq9sL.png.
Для 1 фазного коротктого замыкания один из свободных проводов закорачиваю с нулевым проводом. картинка http://f4.s.qip.ru/MQ9Hq9sM.png
В трехфазовом кз на нулевой замыкаю все провода.
Вот примерно так.
И вопрос в том как правильно нарисовать схему в circuit editor что бы смоделировать то самое КЗ однофазное.
Попробуйте сделать все тоже самое без использования схемы. Используйте источник напряжения на обмотках и Y connection. Изменяйте сопротивления фаз, это будет эквивалентно вашим опытам со схемой, но не будет путаницы.
Я не знаю какое будет напряжение. С помощью схемы мне как раз и хотелось узнать величину токов и напряжений при кз. А потом напряжение сравнить с напряжением при хх. И узнать какая просадка напряжения при кз происходит.
Неужели ни как нельзя сделать с использованием схемы?
Используйте нулевой ток и нулевое напряжение, это же генератор.
Правильно ли я сделал?
Каждому winding задал следующие параметры http://f6.s.qip.ru/MQ9Hq9sS.png
Остальным двум дал мегаОмное сопротивление иммитация обрыва.
Затем сделал http://f5.s.qip.ru/MQ9Hq9sT.png
http://f5.s.qip.ru/MQ9Hq9sU.png
Нажал ок. Промоделировал, но и вэтом случае получились токи в кз менее 0,0001 А. По .эксперименту должно быть в районе 25 А
Опять я что-то не так видимо делаю..
Попробуйте убрать Y connection для опыта с одной фазой.
Тогда результат получается аналогичный этой схеме http://f6.s.qip.ru/MQ9Hq9st.png
а он не бьется с экспериментом. И получается больше чем смоделированное 3х фазное кз. а по теории в книаг 3х фазное кз больше чем 1 фазное :(
Здравсвуйте. Думаю схема которую вы используете для 1го фазного кз - не верна. Уберите соединение с нулевым сопротивлением и будет вам счастье.