Добрый день!
Рассматриваю простую учебную модель естественной конвекции в замкнутой области в Ansys Workbench CFX. Для моделирования граничных условий на левой боковой стенке создаю User Function - см. рис. ekran_001. При попытке назначить заданную User Function в качестве граничного условия для стенки - см. рис. ekran_002, - получаю сообщение об ошибке:
Bad expression value 'temp' detected in parameter 'Fixed Temperature' in object '/FLOW:Flow Analysis 1/DOMAIN:Domain 1/BOUNDARY:Boundary 6/BOUNDARY CONDITIONS/HEAT TRANSFER'.
CEL error:
The following unrecognised name was referenced: temp.
Помогите разобраться, в чем дело?
Спасибо!
Вложение | Размер |
---|---|
Размеры области и граничные условия на стенках | 1.36 МБ |
ekran_001.jpg | 248.7 КБ |
ekran_002.jpg | 71.4 КБ |
Решение найдено! При задании граничных условий в окне Fixed Temperature вместо temp следует писать temp(y), где y - ордината, вдоль которой распределена функция temp (см. рис. ekran_002). Спасибо Вячеславу Чеховичу и его проекту Альткулер.
Как вывести концентрацию газов в трубе с помощью user define в модуле СFX?
Угу, верно
Есть другие способы это сделать, например, через Expression
Добавить комментарий