Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйстка, как в CFX одновременно задать/учесть инсоляцию и конвекцию?
Задача: на воздухе стоит контейнер, внутри источник тепла, его охлаждение происходит за счет естественной конвекции воздуха (есть коеффициент теплоотдачи и температура воздуха), но также на него действует солнечное излучение (400 Вт/м2). Как одновременно учесть конвекцию и инсоляцию?
Буду благодарна за помощь.
Спасибо.
Здравствуйте! Делайте Boundary Source пропорциональный sigma(Text^4 - T^4), где sigma - постоянная Стефана Больцмана, Text - внешняя температура. Также можно ввести коэффициент линеаризации sigma*T^3.
Я правильно поняла, в Г.У. wall я задаю конвекцию, а в Boundary Source значение потока от инсоляции?..
Да. Простите, что забыл уточнить этот момент.
Спасибо большое!
Добавить комментарий