Добрый день, как в icepak сделать так, чтобы вентилятор включался, например, когда температура станет 70, охлаждал до 50 и отключался, пока опять не поднимиться. Мне в итоге надо расчитать сколько времени вентилятор работал в течение 48 часов. Спасибо.
Перед началом работы настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами форума.
Временный вентилятор
28 июля, 2016 - 22:07
#1
Здравствуйте!
Зайдите в Macros > Modeling > Source/Fan Thermostat - там можно настроить автоматическое включение, информация о работе термостата будет писаться в лог. Могу прислать английскую инструкцию на почту. Единственное, в чём я не уверен, - это подъёмность задачи сопряженного теплообмена при таком большом периоде времени. Но на грубой сетке, подавляющей нестационарные эффекты, и с большим шагом сработает, скорее всего.
Спасибо за ответ. Почку скинул в личку.
Добавить комментарий