СергейAnsys
Аватар пользователя СергейAnsys

Добрый день, как в icepak сделать так, чтобы вентилятор включался, например,  когда температура станет 70, охлаждал до 50 и отключался, пока опять не поднимиться. Мне в итоге надо расчитать сколько времени вентилятор работал в течение 48 часов. Спасибо.

dvolkind
Аватар пользователя dvolkind

Здравствуйте!

Зайдите в  Macros > Modeling > Source/Fan Thermostat - там можно настроить автоматическое включение, информация о работе термостата будет писаться в лог. Могу прислать английскую инструкцию на почту. Единственное, в чём я не уверен, - это подъёмность задачи сопряженного теплообмена при таком большом периоде времени. Но на грубой сетке, подавляющей нестационарные эффекты, и с большим шагом сработает, скорее всего.

СергейAnsys
Аватар пользователя СергейAnsys

Спасибо за ответ. Почку скинул в личку.