Как можно избавиться от коэффициента теплоотдачи при задании внешнего условия для модели с нагревом?

Gennady
Аватар пользователя Gennady

Включите в модель домен внешнего воздуха и не надо будет задавать коэффициент теплоотдачи.

boss
Аватар пользователя boss

Вы имеете в виду, что нужно создать дополнительное геометрическое тело (fluid), который будет просто контактировать с нагреваемым телом конструкции? А что на внешней границе этого домена задать  и важны ли его размеры?

 

 

Gennady
Аватар пользователя Gennady

Да, доп. домен, граничащий с конструкцией через интерфейс. На внешней границе - outlet со стат. давлением, равным атмосферному и стенки (пол комнаты/цеха, например). Размеры домена имеют значение. Границы нужно размещать там, где среда "не чувствует" влияния интересующего тела. Боковые границы отнесите от тела на 1-2 его размера, верхнюю - на 3-5 размеров.

boss
Аватар пользователя boss

Спасибо, Геннадий! 

На внешней границе - outlet со стат. давлением, равным атмосферному и стенки (пол комнаты/цеха, например)

то есть у моего домена на внешней границе задано граничное условие wall стенка, в графе thermal которой оставить все 0 (коэф. теплоотдачи, коэф. черноты)? Почему вы написали pressure outlet? Если есть условие на выходе, то должно быть и на входе условие.

Gennady
Аватар пользователя Gennady

Цитата:
то есть у моего домена на внешней границе задано граничное условие wall стенка, в графе thermal которой оставить все 0 (коэф. теплоотдачи, коэф. черноты)?

Я не понял вопроса.

Цитата:
Почему вы написали pressure outlet? Если есть условие на выходе, то должно быть и на входе условие.

Условие outlet во Fluent допускает обратное течение, т.е. поток через эту границу сможет не только выходить из домена, но и входить в него. 

boss
Аватар пользователя boss

Я создаю вокруг своей нагреваемой конструкции домен, как вы и посоветовали, которому назначаем материал воздух. На внешних границах этого домена назначаются граничные условия (тип границы - wall). Для этого типа граничного условия во вкладке Thermal что именно нужно занести - оставить все значения для коэф. теплоотдачи, черноты равными 0? Или вы имеете в виду, что достаточно задать на всех внешних границах этого домена только гр. условие Pressure outlet? 

Gennady
Аватар пользователя Gennady

wall вы делает там, где домен проще дотянуть до реальной стены. Конструкция ваша не в космосе висит, как минимум есть опорная поверхность с какой-то известной температурой. Степень черноты на границе wall должна соответствовать степени черноты поверхности этой стенки (влияет материал, покрытие, уровень обработки). Если до боковых стен, потолка тянуть домен далеко, то там делается граница со static pressure, соответствующим невозмущенному потоку, например outlet. 