Необходимо провести расчет распрделения температуры по поверхности стенки омываемой холодным и горячим воздухом в ANSYS FLUENT. После построения сетки в Setup появляются контактные регионы. С ними не идет расчет. Псоле удаления этих контактных регионов решение находит. Расчет идет, но нагрева стенки отгорячеого воздуха не передается во внешнюю (где холодный воздух), как добиться передачу тепла на внешнюю поврехность?
Перед началом работы настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами форума.
ANSYS FLUENT Расчет распрделения температуры по поверхности стенки омываемой холодным и горячим воздухом
18 ноября, 2020 - 01:18
#1
Нужно добавить внутри Fluent Coupled интерфейсы.
Либо построить конформную сетку, объединив модели в один компонент или парт на уровне геометрии.
Спасибо за совет. Натолкнулся где то в видео на функцю share при построении геометии, что помогло решить проблема. А в какой вкладке настраивается конформная сетка не могли бы указать более точно?
Это настраивается на уровне геометрии.
Если это Space Claim, то ищите вкладку Workbench. В ней Share Topology. Либо просто объединяйте тела в один компонент и устанавливайте в его настройках опцию Share.
Если Design Modeler, то объединяйте тела в один парт.
Добавить комментарий