Все ответы об инженерном анализе

Перед началом работы настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами форума.

кипящий слой со встроенным теплообменником

Olega
Аватар пользователя Olega

Всем доброго здоровья!

Есть задача. Теплообменник: вертикальная труба в трубе с разнонаправленными потоками хладоагента-жидкости (фаза 1) помещена в кипящий слой смеси газов (фаза 2) и твердых частиц -катализатор (фаза 3) с химической реакцией. Требуется оценить теплообмен между хладоагентом и реакционной зоной. Сетка гексаэдрическая. Minimum Orthogonal Quality = 5.08309e-01, Maximum Aspect Ratio = 1.43448e+01. Модель Эйлера. Шаг по времени 0.0001с. Счет до ~ 1.5 с, потом разваливается. Изменения схем дискретизации, фактора недорелаксации, шага по времени дают разные причины развала решения.

Вопрос: есть ли у экспертов опыт решения подобных задач или хотя бы ссылки на статьи и т.п. на эту тему?

Впечатление, что Флуент (в данном случае ANSYS-Fluent 14.5) затрудняется решать разные потоки в двух областях (в одной – встречные потоки хладоагента во внутренней и внешней трубах теплообменника), связанных только теплообменом по твердому.   

pavdarkel
Аватар пользователя pavdarkel

Ольга, здравствуйте!

Раз решатель прошел ~ 15 000 временных шагов, то Fluent не затрудняется решать вашу задачу. Задачи сопряженного теплообмена через стенку с двумя жидкостями могут считаться в CFD, не думаю, что это причина расхождения решения. Тем не менее, этого следует избегать, так как увеличивается количество элементов сетки и время решения. На вашем месте следует определить коэффициент теплоотдачи со стороны жидкости по критериям подобия, а область интереса (псевдоожиженный слой) разрешить более подробной сеткой за счет освободившихся ресурсов расчетной станции.

По поводу расхождения, отсюда сказать не получится, мало данных. Изучите параметры модели в период, когда начинается расхождение, что-то начинает вызывать ошибки решателя.

Olega
Аватар пользователя Olega

pavdarkel, доброго времени дня! Спасибо за комментарии. Разбираюсь с ходом решения, когда начинается расхождение, но пока просвета нет:).   