Здравствуйте.

Моделируется в CFX процесс теплообмена (пучок труб обдуваемый воздухом). По трубам течет жидкость. Вопрос следующий. Нужно каждой трубе задавать входные и выходные данные по жидкости (давление, расход).  Или можно выделить сразу все поверхности входа продукта и задать им один параметр?

dvolkind
Аватар пользователя dvolkind

Здравствуйте!

Можно сделать одно ГУ на все входы, расход распределится пропорционально площади, насколько я помню.

PS Не забудьте отключить экспертный параметр сheck isolated regions.

seyka
Аватар пользователя seyka

занимался подобной задачей, только вычислительных мощностей хватило исключительно на омывание единичной трубы высотой 50 мм. А вычислительные мощности у меня не самые скромные 52 ядра, более 300 гиг оперативки ..., размер расчетной области около 50 млн ячеек. Размерность была такой из-за необходимости обеспечить У+ и подобные требования к моделированию. Вопос - на чем Вы считаете пучек труб?

Dezorg
Аватар пользователя Dezorg

Спасибо за ответ.  Так и не полусилось запустить на расчет с раздельным вводом жидости. Задал один общий вход и выход.

Компьютер со скромными 4 ядрами с 12 гиг оперативки. Пока настроил расчет на 5ти трубках длинной 25 мм).