Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Надеюсь на помощь мэтров форума.
Появилась задача: посчитать охлаждение электронных компонентов, размещенных в специальной ванне. Ванна очень длинная (12 м), и, к сожалению, расположение элементов внутри нее несимметричное (иначе вопроса бы не возникло), да и элементы с различным тепловыделением. NX ее полностью еле переваривает, да и сетка будет огроменная.
Поэтому принято решение разделить ванну на 6 последовательных частей и считать их отдельно и последовательно, где начальными данными во входном сечении будут распеределения давления или скоростей (и температур), полученные в выходном сечении предыдущего блока. Схема для наглядности:
Подскажите пожалуйста, возможно ли реализовать такую передачу результатов между блоками в WB? Если да, то что почитать, чтобы это понять? Беглый гуглеж результатов не дал.
Заранее спасибо! Надеюсь на помощь.
Здравствуйте! Если поток будет иметь строго определенное направление, то можно передавать данные через файлы профиля. Посмотрите в хелпе раздел "6.6 Profiles". Через воркбенч, как на вашем рисунке, не получится.
Хорошо, спасибо большое! Поток направлен в одну сторону, особых сюрпризов не предвидится