Добрый день! Выполняю расчет на прочность фасадной конструкции в WorkBench в модуле Static Structural. Данная конструкция представляет собой сборку из удлиннителей, профилей, кронштейнов и раскоса, скрепляемых между собой заклепками (в модели их нет, как и в расчете, их я заменил на связи «bonded» - см. описание ниже). Вся эта конструкция крепится к бетонной стене (стены так же не учитывается и заменяется зависимостями (описание будет ниже). - СМ ПРИКРЕПЛЕННЫЙ ФАЙЛ.
Типы контактов в сборке:
1.Между всеми профилями, удлиннителями задан контакт «frictionless» - думаю, это наиболее логичный вариант .
2. Как я писал выше, раскос, все удлиннители, профили и кронштейны закрепляются между собой заклепками, которые в сборке и моделировании я не учитывал и заменил их вручную на контакт “bonded” по поверхностям цилиндрических отверстий.
3. Кронштейны к крепятся к бетонной стене (не учитывалась) за счет анкеров (они учитывались условно, я оставил только шайбы). Тут тип контакта также bonded.
Затем я построил сетку и задал 2 давления и силу:
В качестве закрепления всей конструкции на бетонной стене я применил следующие зависимости:
а) На поверхности шайб наложил frictionless support
б) На небольшие участки пяток кронштейнов также наложил frictionless support:
в) На цилиндрическую поверхность шайб наложил зависимость cylindrical support:
Запустив все это на расчет выдает следующие предупреждения и ошибки:
Что я делаю неправильно, я не совсем понимаю, однако есть догадка что проблема в контактах “frictionless” и возможно в контактах “bonded” по отверстиям под заклепки (тем, что я задавал вручную). Стоит отметить, что если решать задачу контактами по умолчанию (т.е. когда везде bonded), то ошибок никаких не выдает и решает успешно.
Прошу помочь по возможности.
Забыл приложить докс файл с тем же описанием (на всякий случай)
Добрый день!
Судя по ошибкам у Вас что-то улетает, видимо не срабатывают контакты, и скорее всего это «frictionless». Перепроверьте сборку и все соединения, и попробуйте отобразить результаты, на них будет видно что улетает. По предупреждениям – обратите внимание на сетку, где-то есть только один элемент по толщине, чего недостаточно.
Добавить комментарий