Все ответы об инженерном анализе

Перед началом работы настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами форума.

Расчет на прочность фасадной конструкции в Static Structural

Max_z2
Аватар пользователя Max_z2

Добрый день! Выполняю расчет на прочность фасадной конструкции в WorkBench в модуле Static Structural. Данная конструкция представляет собой сборку из удлиннителей, профилей, кронштейнов и раскоса, скрепляемых между собой заклепками (в модели их нет, как и в расчете, их я заменил на связи «bonded» -  см. описание ниже). Вся эта конструкция крепится к бетонной стене (стены так же не учитывается и заменяется зависимостями (описание будет ниже). - СМ ПРИКРЕПЛЕННЫЙ ФАЙЛ.

Типы контактов в сборке:

1.Между всеми профилями, удлиннителями задан контакт «frictionless» - думаю, это наиболее логичный вариант .

2. Как я писал выше, раскос, все удлиннители, профили и кронштейны закрепляются между собой заклепками, которые в сборке и моделировании я не учитывал и заменил их  вручную на контакт “bonded” по поверхностям цилиндрических отверстий.

3. Кронштейны к крепятся к бетонной стене (не учитывалась) за счет анкеров (они учитывались условно, я оставил только шайбы). Тут тип контакта также bonded.

Затем я построил сетку и задал 2 давления и силу:

В качестве закрепления всей конструкции на бетонной стене я применил следующие зависимости:

а) На поверхности шайб наложил frictionless support

б) На небольшие участки пяток кронштейнов также наложил frictionless support:

в) На цилиндрическую поверхность шайб наложил зависимость cylindrical support:

Запустив все это на расчет выдает следующие предупреждения и ошибки:

Что я делаю неправильно, я не совсем понимаю, однако есть догадка что проблема в контактах “frictionless” и возможно в контактах “bonded” по отверстиям под заклепки (тем, что я задавал вручную). Стоит отметить, что если решать задачу контактами по умолчанию (т.е.  когда везде bonded), то ошибок никаких не выдает и решает успешно.

Прошу помочь по возможности.

 

 

Max_z2
Аватар пользователя Max_z2

Забыл приложить докс файл с тем же описанием (на всякий случай)

Ruslan Abdrahimov
Аватар пользователя Ruslan Abdrahimov

Добрый день!

Судя по ошибкам у Вас что-то улетает, видимо не срабатывают контакты, и скорее всего это «frictionless». Перепроверьте сборку и все соединения, и попробуйте отобразить результаты, на них будет видно что улетает. По предупреждениям – обратите внимание на сетку, где-то есть только один элемент по толщине, чего недостаточно.

Добавить комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Приложить файл

Максимальный размер файла: 999 МБ.
Допустимые типы файлов: txt doc docx xls xlsx pdf rar zip 7zip tar.