Расчет плиты перекрытия на пожарную нагрузку. В результатах выводит отрицательную температуру, не могу понять почему...
Была бы очень признательна за помочь
Вложение | Размер |
---|---|
zadacha.zip | 52.95 МБ |
Перед началом работы настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами форума.
Расчет плиты перекрытия на пожарную нагрузку. В результатах выводит отрицательную температуру, не могу понять почему...
Была бы очень признательна за помочь
Вложение | Размер |
---|---|
zadacha.zip | 52.95 МБ |
Добрый день! Такое часто происходит из-за крупной сетки и срединных узлов, попробуйте уменьшить размер элементов в несколько раз и поставить порядок элементов linear.
Спасибо, помогло, отрицательных температур нет. Но все равно меньше заданной минимальной температуры, при этом при уменьшении сетки уменьшается и температура, странно как то... Пыталась увеличить шаг времени, все равно так же..
Вероятно проблема возникает из-за контактов, проверьте области, где возникает пониженная температура. Думаю, что лучший вариант – использование общей топологии вместо контактов, но для этого потребуется поправить геометрию, детали должны непосредственно соприкасаться, а у Вас в модели есть зазоры. Либо дальше пробовать изменять размер элемента и шаг по времени, чтобы снизить погрешность.
Извините за глупый вопрос, не совсем понимаю, что значит использованик общей топологии вместо контактов?
В SpaceClaim нужно объединить нужные тела в компонент и в окне настроек снизу слева указать share topology->share. В таком случае контакты не понадобятся, и сетка будет строится общая, что соответственно позволит избежать проблем с контактами. Но для этого, как я писал, тела должны соприкасаться, если есть зазор, то общая топология не сработает.
Добавить комментарий