Все ответы об инженерном анализе

Перед началом работы настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами форума.

Тепловой баланс при расчете системы "теплоисточник - вытяжное отверстие"

Лика
Аватар пользователя Лика

Добрый день!

Такая задача в плоской постановке. Рассматриваем источник тепла на полу, сбоку на некоторой высоте вытяжное отверстие (задается скорость на вытяжке). Слева, справа и сверху задается свободная граиц (pressure outlet). Рассчитываем эффективность всасывания по количеству конвективного тепла выделяемого на источники и оказавшемуся в вытяжном отверстии. При юольшой скорости (5м/с) эффективность получается 300%. Проверяем баланс полного тепла по всем границам - получается от 8 (при скорости 0.8 м/с) до 200 (при 5 м/с). Через проницаемые границы тоже идет тепло

Подсажите пожалуйста, где искать ошибку.

Denis174
Аватар пользователя Denis174

Здравствуйте, нарисуйте расчетную схему для большего понимания.

Лика
Аватар пользователя Лика

Добрый день!

Такая схема с получившимися потоками тепла и линии тока течения

Denis174
Аватар пользователя Denis174

Приложите картину распределения температуры, такое впечатление, что вся область прогрелась, т.к. расчет стационарный.

Лика
Аватар пользователя Лика

Добавить комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Приложить файл

Максимальный размер файла: 999 МБ.
Допустимые типы файлов: txt doc docx xls xlsx pdf rar zip 7zip tar.