Добрый день.
Возникли сложности с назначением ГУ для внутреннего вентилятора.
В мануале написано, что условие внутр. вентилятор может назначается на зону internal.
Соответственно, переключил тип зоны на internal, появилась опция установки параметров вентилятора.
Запустил решение и получил странный результат.
Собственно вопрос, как назначать данный тип ГУ. И возможно ли назначить условие fan на поверхности, грани (2д симуляция), что бы в одну поверхность расход входил, а из другой выходил ?
Естественно без моделирования подводящих и отводящих каналов, а так же самого вентилятора.
Добрый день.
В общем удалось решить данную проблему, путем назначения рециркуляционных граничных условий.
По умолчанию данные ГУ недоступны для назначения и их необходимо подключать посредством TUI команд
после чего данный тип ГУ будет доступен к назначению. Так же в данных ГУ присутствуют модели теплообмена, обуславливающие изменение температуры рециркуляционного контура. При этом сам контур не участвует в расчете сеточной модели, что позволяет экономить выч. ресурсы