Все ответы об инженерном анализе

Перед началом работы настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами форума.

Вопрос по граничному условию internal fan

DmitryK
Аватар пользователя DmitryK

Добрый день.

Возникли сложности с назначением ГУ для внутреннего вентилятора.

В мануале написано, что условие внутр. вентилятор может назначается на зону internal.

Соответственно, переключил тип зоны на internal, появилась опция установки параметров вентилятора.

Запустил решение и получил странный результат.

Собственно вопрос, как назначать данный тип ГУ. И возможно ли назначить условие fan на поверхности, грани (2д симуляция), что бы в одну поверхность расход входил, а из другой выходил ?

Естественно без моделирования подводящих и отводящих каналов, а так же самого вентилятора.

DmitryK
Аватар пользователя DmitryK

Добрый день.

В общем удалось решить данную проблему, путем назначения рециркуляционных граничных условий.

По умолчанию данные  ГУ недоступны для назначения и их необходимо подключать посредством TUI команд

(rpsetvar 'icepak? #t)
(models-changed)

после чего данный тип ГУ будет доступен к назначению. Так же в данных ГУ присутствуют модели теплообмена, обуславливающие изменение температуры рециркуляционного контура. При этом сам контур не участвует в расчете сеточной модели, что позволяет экономить выч. ресурсы