Есть задача моделирования работы печи с нагревательными элементами сопротивления.
Элементов в печи будет несколько. Необходимо сделать модель нагрева тэна в зависимости от подаваемой мощности.
Подскажите кто знает есть ли какие-нибудь наработки и готовые решения по этому вопросу.
-Модель управления из Simplorerс с входом датчика температуры
-Модель нагрева и т.п.
Добрый день. Попытайтесь изложить проблему более детально. Не совсем понятно, какой уровень детализации интересен, печи или тена. Скорее всего речь идет о тепловой модели пониженного порядка для моделирования тепловых процессов в ANSYS Simplorer.
Добрый день коллеги. Предполагается модель вакуумной печи с тремя тэнами. При наличии вакума тип теплообмена соответственно радиационный. Необходимо исследовать температурное поле на изделиях( садке) внутри печи. Предполагается использовать данную модель для исследования влияния системы управления нагревом на распределение температуры внутри печи.Зависимость параметров нагрева от подаваемой мощности. Внутри печи датчики температуры на экранах. Три тэна, три экрана, три датчика. В файле есть схема печи. Базовый вариант с расположением тэнов внутри.
С задачей понятно. Допустим наработки есть.
Наработок по ситеме управления нет. Можно взять кондовую из MATLAB.
Есть готовое ACT-приложение по термостату(PID Thermostat 16.0). Нет ли чего нибудь подобного по тэнам
Тут можно поступить 2мя способами. 1 - совместная модель Simplorer - Fluent (осесимметричная кэ модель). 2 - Simplorer и LTI ROM установки. Во втором случае я бы все же уточнил у специалистов в ветке теплообмен, возможно ли снять ROM с модели, в котором отсутствует течение, присутствует только теплообмен радиацией. 2 способ позволит решать нестационарную тепловую задачу очень быстро.
http://cae-club.ru/publications/podhod-k-sistemnomu-modelirovaniyu-elektroprivoda
Добавить комментарий