Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

Столкнулся с проблемой, выхода из которой я пока не вижу.

Поставлена задача расчета теплообменника во Fluent, которую я разбил на несколько сегментов. По результатам расчета первого сегмента я сформировал профили температур на выходе из жидкостных контуров следующим образом: File - Export - Profile - Define New Profile - outlet_1;outlet_4 Static Temperature; Total Temperature, ну и далее название и сохранение в какой-нибудь папке.

Затем на уже решенной задаче в окне Workbench делал Dublicate и по сути копировал уже решенную задачу, чтобы потом зайдя в Setup сделать операцию:

File - Read - Profile, а затем выбрав сохраненный профиль температур на выходе из жидкостных трактов, войдя в Boundary Conditions и выбрав Г.У. Inlet_1 и Inlet_4 я спокойно во вкладке Thermal выбирал outlet_1_temperature и outlet_4_temperature соответственно, задав таким образом  профили температур с выхода на вход в новую задачу.

После обработки результатов расчетов для вставки в отчет я выяснил следующее: параметр mass_flow_ave выхода с первой задачи и на входе во вторую не равны друг другу, то есть, например: с первой задачи mass_flow_average outlet_1 равен 293,5 К , а промерив этот же самый профиль на входе во второй задаче получаю mass_flow_average inlet_1 равный 294,2 К

Перепроверял задачу на несколько раз и в CFD Post и во Fluent , но без изменений. Получается, что при задании профиля у меня накапливается очень огромная ошибка при множественных расчетах.

Как с этим быть? Это баг ПО? Может я неправильно профиль создаю? Или задаю? Кто сталкивался с такой проблемой?

С Уважением!

dvolkind
Аватар пользователя dvolkind

Здравствуйте!

У вас совпадают по координатам выход первой модели со входом второй?

Apreach
Аватар пользователя Apreach

Нет не совпадают.

Apreach
Аватар пользователя Apreach

А что надо сделать? Может среднее значение задать на входе численно в следующий сегмент!

Спасибо, что быстро откликнулись!

dvolkind
Аватар пользователя dvolkind

Это вам решать - я не знаю, насколько сильно профиль влияет в вашей задаче. Вообще если СК в моделях не совпадают, то это ещё не конец света - можно трансформировать профиль. В хелпе подробно описано, как это делается: help/flu_ug/flu_ug_sec_bcprof_orient.html.

Apreach
Аватар пользователя Apreach

Спасибо, Дмитрий! Буду изучать! Сдавать отчет скоро, поэтому пока на границе следующей задачи среднее значение mass flow average по температуре буду выставлять. Опять выходные без рыбалки :(
 