Здравствуйте!
Решаю задачу: тонкий кольцевой зазор заполнен гелием (идеальный газ), учитывается конвекция и теплообмен излучением. С одной стороны стенки задан тепловой поток, с другой КТО и температура. Использую модель Монте-Карло (Surface to Surface) и SST, использую ANSYS CFX. При решении задачи I-Radiation Imbalance изменяеться с +100% до -100%. Не могу понять почему не сходится расчет.
Буду благодарна за помощь. Прилагаю рисунок с I-Radiation Imbalance и def-файл.
Вложение | Размер |
---|---|
i-radiation_imbalance.png | 75.58 КБ |
cfx_rad.rar | 1.77 МБ |
Здравствуйте! Увеличьте число историй, это уменьшит дисбалансы, хотя с Монте-Карло минимизировать их трудно. Или переходите во флюент и используйте там s2s.
Не помагает, количество историй и так 80 000 000, а %SD Vol и %SD Sur меньше 30%. Флюент не подходит, задачу нужно решить именно в сфх.
Тогда попробуйте DTRM, вроде там есть вариант s2s.
ситуация при использовании DTRM не меняется.